在線留言 網站地圖 RSS XML

詢盤信息 您暫無未讀詢盤信息!

大型閥門生產企業制造商

集研發、生產、銷售和服務為一體

咨詢熱線:

13881828397

新聞資訊
當前位置 當前位置:首頁 > 新聞資訊 > 熱門問題

關于水力控制閥在給水系統中的應用,上海良工閥門西南辦事處為你分享

所屬分類:熱門問題    發布時間: 2021-03-26    作者:admin
  分享到:   
二維碼分享

親們,快來看!關于水力控制閥在給水系統中的應用,上海良工閥門西南辦事處為你分享

1 題目的提出

在給水系統中常常會對水的壓力、流量、液位等參數進行頻繁的控制。假如都使用外接能源,如氣源或電源的話,將會消耗很大。例如:

1) 從高壓區向低壓區給水的市政供水系統中,需要保持下游的壓力不亂。

2) 從壓力較高的增壓泵流出后用于澆灌的澆灌系統中,需要使水源減壓。

3) 從高壓端向恒定的下游供水的樓宇管網系統中,需要保護整個管路的平穩運行,避免受到無意偶然泛起的壓力過大的影響。

4) 向水塔蓄水的供水系統中,需要控制水位。

5) 向蓄水區自動蓄水的消防系統中,需要..控制區域液位正常。

2 水力控制閥的結構和基本原理

水力控制閥,是一系列多用途控制與..類閥門的總稱,見圖1。水力控制閥僅依賴介質—水的能量,即可實現對壓力、流量、液位等的控制。不但節約了大量的能源消耗,而且還也省了人力本錢。

.早,水力控制閥被運用在一些農業..的水利澆灌系統中,大量出產于以色列、荷蘭、丹麥等歐洲..,后來發展到美國、加拿大以及亞洲等地,并且得到了更加廣泛的應用。

簡樸來說,水力控制閥是由主閥和不同的導閥系統所組成的。通過裝配不同的導閥系統,水力控制閥將可以具備不同的使用。

2.1 主閥

主閥的典型結構見圖2。圖2 中的主閥為隔膜雙腔型,是由閥體、閥芯、閥座、閥板、彈簧、閥桿、中間體、膜片、閥蓋等主要零部件組成。

①閥體; ②閥芯; ③閥座; ④閥板; ⑤彈簧; ⑥閥桿; ⑦中間體; ⑧隔膜; ⑨閥蓋

上海良工閥門西南辦事處

2.2 導閥系統

導閥系統由導閥、導管、針閥、球閥、壓力表等零部件組成。通過不同的連接可以實現不同的控制功能。

2.3 基本原理

水力控制閥固然按照不同的使用功能有不同的分類,但其工作原理卻不盡相同。即以上、下游壓力差為動力,由導閥系統控制,使隔膜( 或者活塞) 液壓式差動操縱,完全由水力自動調節,從而控制主閥閥芯開啟或者封閉或者處于某一調節狀態。

3 水力控制閥的分類和工作原理

根據給水系統中不同的設計要乞降使用要求,還可以演變出十幾種用途的閥門(目前國外此類閥門已派生出近百種用途) 。常常用到的有先導式減壓閥、泄壓..閥、遙控浮球閥等。

3.1 先導式減壓閥

先導式減壓閥可以將閥前的高壓流體降低至閥后的低壓流體,并維持閥后壓力的不亂,..下游設備的..運行。

1) 當流體從進口流入主閥內腔后,經由閥芯與閥座所形成的環形間隙,造成流體壓力下降,然后從出口流出,實現“減壓”功能。

2) 當出口壓力小于不亂值( 設定值) 時: 導閥膜片下腔的壓力降低,導閥閥桿下移,開度增大,入口壓力水從控制管進入導閥再到出口端,使主閥上腔壓力降低,主閥閥桿上移,主閥閥板的開度隨之增大,閥后壓力增高,重回設定值。反之,當出口壓力大于不亂值時,動作相反,同樣重回設定值。實現“穩壓”。

3.2 泄壓..閥

泄壓..閥可以快速泄壓,..管路內壓力在..范圍內,并維持閥前壓力的不亂。

1) 當入口壓力大于..值( 設定值) 時:入口壓力水從控制管路進入導閥膜片下腔,使其壓力增高,推動導閥閥桿上移,導閥閥板打開,主閥控制室上腔的水從導閥和控制管排泄,在入口壓力水的作用下,主閥閥板打開,閥前壓力降低,重回設定值。實現“泄壓”。

2) 當入口壓力小于..值( 設定值) 時:導閥膜片下腔的壓力降低,導閥閥桿下移,導閥閥板封閉,從而導致主閥控制室上腔的水壓增高,在主閥上腔水壓作用下,主閥閥板封閉,閥前壓力上升?,F在“穩壓”。

上海良工閥門西南辦事處

3.3 遙控浮球閥

遙控浮球閥可以保持控制區域的水位始終處在設定范圍之內。

其工作原理可以理解為: 當導閥開啟時,主閥上腔壓力降低,主閥閥桿上移,主閥開啟,上游往下游灌水; 當導閥封閉時,主閥上腔壓力增加,主閥閥桿下移,主閥封閉,上游休止往下游灌水。實現“水位控

4 水力控制閥的選型和維護

1) 水力控制閥的選型主要為主閥的選型,包括樣式、口徑、壓力、材質等。常見的水力控制閥選型參

2) 水力控制閥在應用中省了大量人力,但仍需按期進行維護。水力控制閥是無需另加機油潤滑的,其在工作中可利用介質本身進行潤滑。假如在應用現場進行維護或者發生故障時,其拆卸需要:

1) 將管路中閥前和閥后的2 個堵截閥都封閉。

2) 開釋主閥控制室上腔的壓力,松開閥蓋上方的導管連接。

3) 松開閥蓋與中間體的螺栓,松開中間體與閥體的螺栓。

4) 掏出彈簧、膜片、閥板、閥芯、O 型圈等零件進行檢查,看有無題目。其中膜片和O 型圈為易損件,需要重點檢查并按期更換。

5 結語

不管是先導式減壓閥、泄壓..閥、遙控浮球閥,仍是其它種類的水力控制閥,僅依賴介質—水的能量,即可以利便地對流體介質進行控制,產品在海內外的樓宇管網、市政供水、消防用水、泵站、澆灌等積水系統中的應用長短常普遍的,市場上也有很大的需求量。

綜上所述,相信大家對我們上海良工閥門西南辦事處..分享的關于水力控制閥在給水系統中的應用了解的很清楚呢!如還想了解更多內容,請多多關注我們哦!